Le pouvoir de coupure d'un disjoncteur est calculé en fonction de la puissance instantanée de la source
donc de plusieurs centaines de kilo ampères pour le secteur GRDF elle passe a quelques centaines d'ampères pour une batterie ,.....
donc aucun risque d'employer des disjoncteurs alternatif a 50 hz (
et non 100 hz) dont le pouvoir de coupure est bien supérieur .
Le seul problème pouvant être mis en avant est l'extinction de l'arc électrique provoqué a la rupture d'un courant continu .
Plus facilement auto extinguible en alternatif , cet arc pourrait se maintenir s'il s'agissait de courant continu haute tension
mais en basse tension le risque est quasi nul de voir le disjoncteur se détruire au bout de milliers de manœuvres
Le déclanchement en thermique ou en magnéto thermique est assez semblable en continu qu'en alternatif
Moralité un simple fusible auto de 60 ampères assure une très bonne protection et coûte bien moins cher .
C'est ce que je monte sur les engins ...... et a ce jour les seuls que j'ai fondu l'on été parce que calibrés un peu trop justes
Donc c'était de ma faute !