Bonsoir
Une chaudière acier demande plus de soins qu'une chaudière cuivre , voire mieux en inox .
Le gel n'est pas vraiment un gros risque , a moins de très fort gel .
Ce qui est le plus a craindre c'est l'oxydation , surtout dans le temps .
Deux façons de stocker correctement et sans risque une chaudière acier
Soit on la
vide complètement et on la
sèche soigneusement après chaque utilisation
soit on la
rempli totalement et on laisse comme ça .
Je réfère la deuxième méthode , plus facile a mettre en œuvre et plus sûre .
sachant que c'est dans la zone de séparation eau/air que l'oxydation est la plus forte .
Une chaudière devrait être éprouvée tous les 10 ans en subissant une épreuve hydraulique
de deux fois le timbre normal soit environ une quinzaine de bars minimum .
A titre perso j'éprouve mes chaudières entre 25 et 30 bars .
L'épreuve doit être faite sous pression d'eau avec une pompe a eau et surtout pas a l'air comprimé .
A la CAV on dispose de pompes d'épreuves , d'appareil a ultrasons pour mesurer les épaisseurs et même
d'une caméra endoscopique pour aller voir dans les recoins de chaudières .
Pour ce qui est des éventuelles fuites d'accessoires , ce n'est pas très grave et on peut facilement y remédier .